1,强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直.(验收标准) 2,暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内.管内电线应处于宽松状态.(验收标准) 3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.(作业规范) 4,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准) 5,同一室内的电源,*,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.(验收标准) 6,卫生间插座应为防溅型.(验收标准) 7,电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).(验收标准,作业规范) 8,照明用电线为1.5bv,插座用线为2.5bv,接地用线为2.5bvr,空调及特大功率用线为4bv.空调及大功率电器应单独走线.(验收标准) 9, 煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作.(验收标准,作业规范) 10,电线管,热水管,煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠.(作业规范) 11,进水管全部用热水ppr管,下水管用pvc管.冷热水管应左热右冷.(验收标准) 12,经通水试压(0.8mp/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05mp/0.5公斤),所有管道,阀门,接头应无渗水,漏水现象.(验收标准) 13,施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场.(作业规范)
1,强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直.(验收标准) 2,暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内.管内电线应处于宽松状态.(验收标准) 3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.(作业规范) 4,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准) 5,同一室内的电源,*,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.(验收标准) 6,卫生间插座应为防溅型.(验收标准) 7,电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).(验收标准,作业规范) 8,照明用电线为1.5bv,插座用线为2.5bv,接地用线为2.5bvr,空调及特大功率用线为4bv.空调及大功率电器应单独走线.(验收标准) 9, 煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作.(验收标准,作业规范) 10,电线管,热水管,煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠.(作业规范) 11,进水管全部用热水ppr管,下水管用pvc管.冷热水管应左热右冷.(验收标准) 12,经通水试压(0.8mp/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05mp/0.5公斤),所有管道,阀门,接头应无渗水,漏水现象.(验收标准) 13,施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场.(作业规范)
1,强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直.(验收标准) 2,暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内.管内电线应处于宽松状态.(验收标准) 3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.(作业规范) 4,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准) 5,同一室内的电源,*,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.(验收标准) 6,卫生间插座应为防溅型.(验收标准) 7,电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).(验收标准,作业规范) 8,照明用电线为1.5bv,插座用线为2.5bv,接地用线为2.5bvr,空调及特大功率用线为4bv.空调及大功率电器应单独走线.(验收标准) 9, 煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作.(验收标准,作业规范) 10,电线管,热水管,煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠.(作业规范) 11,进水管全部用热水ppr管,下水管用pvc管.冷热水管应左热右冷.(验收标准) 12,经通水试压(0.8mp/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05mp/0.5公斤),所有管道,阀门,接头应无渗水,漏水现象.(验收标准) 13,施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场.(作业规范) 14,水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘).(作业规范)
1,强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒.线槽应横平竖直(吊顶除外).(验收标准)
2,暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内.强电穿线面积控制在线管面积的40%以内.(验收标准)
3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.(作业规范)
4,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准)
5,同一室内的电源,*,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.(验收标准)
6,卫生间插座应为防溅型.(验收标准)
7,电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).(验收标准,作业规范)
8,照明用电线为1.5bv,插座/空调挂机用线为2.5bv,接地用线为2.5bvr,空调柜机及特大功率用线为4bv.空调及大功率电器应单独走一路.(验收标准)
9,煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作.(验收标准,作业规范)
10,电线管,热水管,煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠.(作业规范)
11,冷热水管应左热右冷,热熔连接ppr进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面.(验收标准)
12,经通水试压(0.8mp试压,半小时压降不大于0.05mp),所有管道,阀门,接头应无渗水,漏水现象.(验收标准)
13,施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场.(作业规范)
14,水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘).(作业规范)
1,水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护).然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05mp为合格
2,强电验收:采用500v绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3,弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作.
4,切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚.
1,强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直.(验收标准) 2,暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内.管内电线应处于宽松状态.(验收标准) 3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.(作业规范) 4,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准) 5,同一室内的电源,*,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.(验收标准) 6,卫生间插座应为防溅型.(验收标准) 7,电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).(验收标准,作业规范) 8,照明用电线为1.5bv,插座用线为2.5bv,接地用线为2.5bvr,空调及特大功率用线为4bv.空调及大功率电器应单独走线.(验收标准) 9, 煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作.(验收标准,作业规范) 10,电线管,热水管,煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠.(作业规范) 11,进水管全部用热水ppr管,下水管用pvc管.冷热水管应左热右冷.(验收标准) 12,经通水试压(0.8mp/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05mp/0.5公斤),所有管道,阀门,接头应无渗水,漏水现象.(验收标准) 13,施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场.(作业规范)