1.水电材料品牌、型号、规格等应符合图纸要求,与报价单上的一致(此条一般在材料进场时就可以确认)。
2.强电线用料规格:照明、普通插座线路应采用2.5mm2电线,大功率电器,如:厨房插座、空调插座均应采用4mm2电线。
3.电线是否有分色,全屋火、零、地线三线颜色是否有区分,同一种类的电线是否全部颜色一致。
4.暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设接线盒;墙面不允许开横槽,特殊情况下,横槽长度不得超过50cm。
5.管与管之间采用套管连接,管与管的对口应位于套管中心,PVC胶水连接牢固,线管与底盒之间应使用杯梳或锁扣连接。
6.潮湿区域(卫生间、厨房、阳台)的地面不允许敷设电路,PVC线管在砌体墙上开槽敷设时,应确保线管嵌入,且线管外壁距离墙面5mm。
7.强弱电布线禁止共管共盒,强弱电线交叉是否做特殊处理(例如:强弱电交叉是否使用锡箔纸处理),强弱电线管是否分色敷设。
8.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上,严禁直接安装在木楔、木砖上。
9.电线与暖气、热水源、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。10.开关位置为便于操作,边缘距地台高度120-140cm。
11.同一室内的电源、*、电视等插座面板应在用一水平标高上,无特殊要求普通插座距地30cm。
12.热水器电源插座离地1800mm左右,偏离热水器安装,卫生间等电位保留,预留4mm2接地保护线(双色线)使等电位与其*近的插座地线连接。
13.验收合格后的电路,预留的接线线头需要做绝缘保护处理。
14.冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于100mm。
15.管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等符合规范要求。
16.新设给水管应采用管道承压试验。水压要求一般为0.6Mpa(约6kg/mm2),静置40分钟,压力示数值不回落或回落不超过0.05mpa,即为合格。
17.淋浴花洒处的冷热水管管口中心间距15cm,离地90-110cm。浴缸进水口中心间距15cm,离地65-75cm。
18.洗脸盆、洗菜盆进水口中心间距15cm,离地55cm左右。
19.热水器进出水口中心间距15cm,离地120cm。
20.排水管道需做临时封口措施,避免杂物进入而堵塞管道。
21.排水管连接牢固,灌水测试,管道排水顺畅且无渗漏,黑水管(排便管)管口中心距墙完成面间距(坑距)为300mm或400mm。
22.防水技术交底:潮湿区域地面必须施做防水且需沿垂直方向上还需做30cm延伸,经48小时静水压力测试,关联区域应无任何渗漏。 当然,这只是装修验收过程的一小部分工作,目前小红帽提供的*质检中,就包括节点验收。对于施工过程中出现的问题,质检管家会给出具体的解决方案和措施,并严格要求施工方落实到位。

2018-06-15 0人赞同
其他回答

家里水电做完了,水电验收要注意的7个细节:
1,要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固,是否有裸露,开关有无打火现象;水管锚固是否牢固.
2,要看合理性,是否有不合理的环绕情况.
3,要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火,上线接地的要求.*线,宽带网,电视同轴电缆是否通畅.
4,要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面.
5,管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关,阀门安装平整,使用灵活,方便.
6,隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的.例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水.做试压后<打压到10个气压 30分钟>有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常.给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难.因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装,有专门设备检测.
7, 另外还要测量水电实际用线的数量,这个要跟装修公司的一起测,避免出现虚报数量的情况.

2018-06-15 0
吴女士

水电验收:
1),电气产品是否是符合有关标准的合格产品.
2),电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结.
3),禁止将导线直接埋入抹灰层内.
4),"火线进开关,零线进灯头",插座接线应符合"左零右火接地在上"的规定.
5),空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线.
6),电源线,电视线,*线不得装入同一个管道内.
7),开关,插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙.电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等.工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向.
8),电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个.
9)对电线的颜色也应该按照规范执行.应为:红,蓝,双色线,白.

2018-06-15 0
西草房沟

1、要根据用电的功率来配线:照明、开关、普通插座应选用25平方毫米的电线,厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器,使用4平方毫米电线,在主线路转接的线路中不应出现中间有不同线径的出现。
2、检查一下是否有遗漏:如插座、开关、灯的位置是否预留;同时用专业的万用摇表检测接地电阻、线与线的绝缘是否合格;弱电要用场强检测仪或万用表来检。
3、遵循“横平竖直”的基本原则:弱电箱下面的管线要低于墙面7—8毫米,固定好,贴上网格布,防止开裂
4、下水管道需进行保护:有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工的垃圾料掉进下水管道造成堵塞。
5、墙面不宜大面积横向开槽:墙面开槽一般应该都是竖向开槽,如在实际施中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。
6、电线分色要规范:按规定分色,火线可用红、绿等电线,零线宜用蓝色线,接地线须需用双色线。而且在同一室内,火线必须使用同一颜色。
7、套管内穿线有讲究:电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%,通俗讲,就是一根线管不易穿入过多线管。

2018-06-15 0
温暖潮夕

1、在手电的验收中,小编认为规范是*重要的,美观还倒是其次的。所以验收的时候先检查材料,材料和清单是否一致,品牌、型号是否和以前协商的一致。然后再检查水电路。电路要看改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;再要看合理性,是否有不合理的环绕情况。
2、再看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。*线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。而且网线、电视线、*线不可以同管,以免信号干扰。还有电线颜色有没有做区分,有没有套绝缘管。插座、开关、总闸等腰离开地面一定距离,厨房、空调要有专线,也就是大功率电器必须单独扯线。再看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。
3、水路的检查,主要是打压,记住,一定要将冷热水管串联成一个回路,这样才能检查到所有的水管,有些人就只帮你打冷水管的压力。还要看管道排列,水管不能靠近电源,而且水管与燃气管之间的距离不能小于50mm,另外水龙头和出水阀门应该安装平整,开启灵活,出水畅通,以及水表要运转正常,没有漏水现象。水电改造不能在卫生间地面开槽,否则会破坏防水。花洒的上水口一般离地面一米左右,如果你家人有身高过高的,你在适当调整。