电路工程应该怎么验收?

2017-04-24 10:15:01 新房验收3人回答
回答
其他回答
袁经理

室内装修之电路工程验收标准参考
1,材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等,照明来路2.5mm2,回路1.5mm2,插座2.5mm2,空调4mm2,厨房,卫生间4mm2,接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管,圆三通,直接,锁扣,黄蜡管,绝不允许使用波纹管,弯头,等径三通.1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路.
2,电路铺设,先埋底盒(厨卫除外),锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头.所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组,分色明确:红色,**,绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标.
3,插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口450mm,加等离子备用套管.同一房间开关线路一般从顶往下走,插座线路从地往上走,弱点线路从地往上走.如果不吊顶强弱电都走地面.开关插座位置应保持在同一水平线上,目视无明显偏差.卫生间开关插座应采用防水措施的面板.并应有漏电保护措施.厨房,卫生间电路必须走天棚放线.电线与水管,气管不得同槽.
4,强,弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电,弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准).线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛.强电,弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽,线管走向明确,横平竖直.盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm.
5,接通空开盒之前必须把线头子包好,以免触电.地面铺线管的要做水泥砂浆护坡,墙,顶面线管要用线卡固定.布线完工后必须用兆欧表测试.各预埋导线留在线盒内的长度在10cm-20cm之间.
6,施工人员现场临时用电,电线不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛网现象,一定确保安全.
7,灯具,洁具安装牢固,连接紧密,无松动,无渗漏

2017-04-24 0
唐经理

隐蔽工程是家居装修中的重要工程,可能因为装修完成之后就隐藏起来大家都觉得它不是很重要,其实不是这样的.隐蔽工程与我们的生活息息相关,不如电路工程就与我们的用电安全紧密相关.所以电路验收工程也是很重要的,它是对电路施工的一层检验.
一:验收电路材料

检查原定的线材,管道等材料的规格是否一致,购买所有电线,线,电视线,网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象.


二:验收电路外观

检查安装位置,走向路由等是否符合你的要求,要确保所有插座位置正确.开关,暗盒等定位是否符合对称一致的要求.


三:验收电路施工

1,检查强弱电是否分开

家庭常用的是交流电,一些施工队为了施工方便,直接将所有的电线收纳在一起,电源线,网线,线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定.还会为家居发生火灾埋下隐患.强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,是50cm,交叉必须成直角.

2,检查电线是否加套管

有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,是典型的偷工减料现象.电线的铺设规范明确,接头不能裸露在外.验收的时候要特别注意这一点.

3,检查插座导线是否随意安装

很多家庭为了美观,会采用开槽埋线,暗管铺设的.布线时一定要遵循"火线进开关,零线进灯头"的原则,还要在插座上设漏电保护装置.

2017-04-24 0
懒癌晚期

室内装修之电路工程验收标准参考 ??1、 ??材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。 ??

  2、 ??电路铺设,先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组、分色明确:红色、**、绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标。 ??

  3、 ??插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口450mm,加等离子备用套管。同一房间开关线路一般从顶往下走,插座线路从地往上走,弱点线路从地往上走。如果不吊顶强弱电都走地面。开关插座位置应保持在同一水平线上,目视无明显偏差。卫生间开关插座应采用防水措施的面板。并应有漏电保护措施。厨房、卫生间电路必须走天棚放线。电线与水管、气管不得同槽。 ??

  4、 ??强、弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电、弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准)。线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛。强电、弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽、线管走向明确,横平竖直。盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm. ??

  5、 ??接通空开盒之前必须把线头子包好,以免触电。地面铺线管的要做水泥砂浆护坡,墙、顶面线管要用线卡固定。布线完工后必须用兆欧表测试。各预埋导线留在线盒内的长度在10cm-20cm之间。 ??

  6、 ??施工人员现场临时用电,电线不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛网现象,一定确保安全。 ??

  7、 ??灯具、洁具安装牢固,连接紧密,无松动,无渗漏

2017-04-24 0