装修问答
将复何及

楼板有一块是后面补的,钢筋露出,有一个边角突出3公分

2017-07-06 01:06:03 新房验收4人回答
回答
其他回答
王锐

对于楼板,有面筋露筋和底筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘或楼板厚度不足所致,在对该处楼板厚度进行检测时发现此处有楼板厚度不足的现象,具体为边缘15厘米范围内由于模板高度不足,边模高仅为8.5厘米,因此造成该处砼楼板厚度,才*终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.3厘米,在获得现场监理确认和同意后,采用加注细石混凝土的方法来处理.具体方法为:1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净.
(2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物.然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬,牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土.
(3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑,灰尘冲洗干净,并连续,均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水.为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面.
(4)支模.由于处理此处板面露筋是在连廊两侧砼栏杆板施工完毕后方才进行,所以就用混凝土栏杆板来作为边模,并在栏杆板内侧弹线控制标高,由于板负筋突出混凝土面为1.3厘米,所以细石混凝土浇筑厚度为3厘米.
(5)浇捣细石砼.现场连廊板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由现场一台自落式搅拌机搅拌,再用斗车运至二楼连廊待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光.
(6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动,碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次.养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天.

2017-07-28 0
sj1102

露筋会产生二个问题:一是影响结构的耐久性,二是可能影响到结构的承载(如果上下排钢筋力同时被踩下的话)。个问题可以用水泥砂浆或者环氧树脂对钢筋进行封闭,第二个问题可能要加钢筋处理

2017-07-06 0
流年浮生

流出的不是“铁水”,是“铁锈水”,那是因为钢筋和砼没有很好的结合导致的。只要不是多处,是没有事的,多了,就用树脂来补一下缝隙

2017-07-06 0
认识的风采

对于楼板,有面筋露筋和底筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘或楼板厚度不足所致,在对该处楼板厚度进行检测时发现此处有楼板厚度不足的现象,具体为边缘15厘米范围内由于模板高度不足,边模高仅为8.5厘米,因此造成该处砼楼板厚度,才*终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.3厘米,在获得现场监理确认和同意后,采用加注细石混凝土的方法来处理。具体方法为:1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净.
(2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。
(3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。
(4)支模。由于处理此处板面露筋是在连廊两侧砼栏杆板施工完毕后方才进行,所以就用混凝土栏杆板来作为边模,并在栏杆板内侧弹线控制标高,由于板负筋突出混凝土面为1.3厘米,所以细石混凝土浇筑厚度为3厘米.
(5)浇捣细石砼。现场连廊板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由现场一台自落式搅拌机搅拌,再用斗车运至二楼连廊待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光。
(6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。

2017-07-06 0
装修问答 > 装修流程 > 新房验收 > 正文